  在抗震支架设备中有吊支架产品,这种产品集可吊装和抗震功能为一体,那么在安装这种设备时需要达到哪些基本要求呢?该外部链接已失效,文章作者登录实名后才能恢复访问以下业内相关专家就来告诉大家。

  业内相关专家介绍,对于抗震支架吊支架的安装要能达到这些基本要求:

  1、对于抗震支架吊支架的安装,需要注意每段水平的直管道应在2端设置侧向的抗震支架。

  2、对于抗震支架吊支架的安装,需要在每段水平管道至少进行设置一个纵向的抗震吊架设备,如果需要设备2个抗震设备时候其中间相隔距离要能按照建筑机电工程抗震设计规范进行操作;举例说就是,如果刚性连接金融管道长三十六米,就需按比较大的二十四米间距进行设置,直至所有抗震支架间距都能满足相关要求。

  3、对于抗震支架吊支架的安装,要在水平管线转弯处的零点六米处设置侧向抗震支吊架,如果是斜撑是直接作用于管线,那么就能作为另一侧的纵向抗震支吊架。

  4、对于抗震支架吊支架的安装,当两个侧向抗震支吊架的间距已经超过了比较大的设计间距,那么就需要能够在中间增加侧向抗震支吊架,以能达到好的使用效果。