找回密码
 开放注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

搜索
查看: 52|回复: 0

说说关于水泵控制柜需要直流 24V电源。

[复制链接]
已绑定手机

1万

主题

-2230

回帖

0

牛毛

VIP推广年卡

积分
0
发表于 2024-2-29 01:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

理由如下:西安消防检测的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!http://www.shxfsj119.com/


1、
目前市场上水泵控制柜极少数带
24V
电源输出功能。但是部分连锁启动装置(

压力开关和流量开关

)本身需要
电源供电
,启动装置

连锁启动信号

电压应采用

24V
安全电压



民用建筑电气设计标准
GB51348-2022 1341

)。


2、
火灾自动报警系统设计规范
GB50116-2022 1125
不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内。


3、
根据以上两点

连锁启动装置的电源供电必须是

24V
安全电压



不能采用交流
220V
电压。


4、
24V

电源

供电

能不能
用消防报警控制器
供电

根据有关规范,连锁启动不应受消防报警主机影响。而且

消防报警控制器


24V
电源一般就带有多个设备工作,可靠性比较差。


5、
部分报警厂家的多线启动停止设备采用的是源信号启动,需要需要额外提供
24V
电源。


6、
现中我们经常遇见有两个控制中心都要启动消防水泵,消防控制中心的报警厂家又不一样,其中部分也要提供额外的
24V
电源。