荷载计算——恒荷:建筑模板的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!https://www.zhmuye.cn/












1)、建筑模板以及支架自重:300N2;











2)、新浇混凝土自重:取24000N3;24000×016(板厚)=3840N2;











3)、钢筋自重:取1100N3;016×1100=176N2;











恒荷标准值:











恒=300+3840+176=4316N2;











活荷:











施工人员及设备荷载标准值:2500N2











振捣混凝土时荷载标准值:2000N2;











活荷标准值:活=2500+2000=4500N2;











荷载设计值:











=12×4316+14×4500=5179+6300=11479N2;











1、验算胶合板:











取07米为计算单元,按照等跨连续梁计算:支座间距为小愣(木方)间距,200:











M=(恒恒+活活)L2(5179×07×01+6300×07×0117)×022=3177×103N;











①强度验算:











W=26=700×1526=262503;











σ=MW=3177×103N÷262503=121N2<=11N2;











强度满足要求;











GBT13123-2022《竹编胶合板》:











[]=50N2;











①强度验算(为安全计,按照5×8木方核算):











W=50×8026=53333333;











σ=MW=1433×103N÷53333333=269N2<=11N2;











强度满足要求;











②变形验算:











=54384EI=5×2340×7004384×9000×213×106=0651;











=0651<[]=700250=28;











满足要求。











如果此小愣按跨连续梁均布荷载计算:











线荷载为:











恒=39744×02=7949N











活=6300×02=1260N











大支座弯矩:











M=-(01×7949+0117×1260)×072=1112N=1112×105N











简支梁











M=1433×105N;











3、验算小愣下6×9木方:











按均布荷载作用下跨连续梁计算:











际受力为=700跨连续梁承受间距200的木方传递的集中荷载,











简化为等值满跨均布载。











MMAX=(恒恒+活活)L2(3974×07×01+6300×07×0117)×072=3891×103N











①强度验算:6×9木方:W=44903;I=1078×1044;











E=206×105











σ=MW=3891×103÷4490=867N2<=205N2;











强度满足要求。











②变形验算:











ν=4100EI











=(0677×3974+099×6300)×07×10-3×7004100×20×105×1078×104











=078;











变形验算:ν=078<[]=700250=28;











计算直接支撑小愣的结构构件时,取均布荷载15KNM2;











4、验算立杆:











立杆承受荷载大:N==5846N











立杆自重及横杆(按照际情况取,这里取自重的25倍):











立杆高度按照30米计算;











3×384×98×25=28224N











N=5846+12×28224=6184688N;











立杆计算长度取,及L0=较大者











L0=+2=15+2×05=25M=2500











L0==1155×15×15=260M=2600











=1595;











λ=L÷=2500÷(1595×10)=157;











φ=0284











σ=NφA











=6184688÷(0284×424×100)











=638N2<=205N2;











满足要求。











0=(1)











0=(+2)(2)











为使计算长度满足以上二式,偏安全考虑,0=(+2)











(3)











——计算长度附加系数,取值为1155;











——计算长度系数,参照《扣件式规范》表533;=1500











——立杆上端伸出高层横杆中心线至模板支撑点的长度;











为什么要取=05:











如果取=105,











L0=+2=15+2×105=36M=3600











=1595;











λ=L÷=3600÷(1595×10)=2257;











规范519条,受压、受拉构件的容许长细比(对于双排架)不得超过210。











计算支架立杆及其他支撑结构构件时,取均布荷载10KNM2;