荷载计算——恒荷:建筑模板的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!https://www.zhmuye.cn/
1)、建筑模板以及支架自重:300N2;
2)、新浇混凝土自重:取24000N3;24000×016(板厚)=3840N2;
3)、钢筋自重:取1100N3;016×1100=176N2;
恒荷标准值:
恒=300+3840+176=4316N2;
活荷:
施工人员及设备荷载标准值:2500N2
振捣混凝土时荷载标准值:2000N2;
活荷标准值:活=2500+2000=4500N2;
荷载设计值:
=12×4316+14×4500=5179+6300=11479N2;
1、验算胶合板:
取07米为计算单元,按照等跨连续梁计算:支座间距为小愣(木方)间距,200:
M=(恒恒+活活)L2(5179×07×01+6300×07×0117)×022=3177×103N;
①强度验算:
W=26=700×1526=262503;
σ=MW=3177×103N÷262503=121N2<=11N2;
强度满足要求;
GBT13123-2022《竹编胶合板》:
[]=50N2;
①强度验算(为安全计,按照5×8木方核算):
W=50×8026=53333333;
σ=MW=1433×103N÷53333333=269N2<=11N2;
强度满足要求;
②变形验算:
=54384EI=5×2340×7004384×9000×213×106=0651;
=0651<[]=700250=28;
满足要求。
如果此小愣按跨连续梁均布荷载计算:
线荷载为:
恒=39744×02=7949N
活=6300×02=1260N
大支座弯矩:
M=-(01×7949+0117×1260)×072=1112N=1112×105N
简支梁
M=1433×105N;
3、验算小愣下6×9木方:
按均布荷载作用下跨连续梁计算:
际受力为=700跨连续梁承受间距200的木方传递的集中荷载,
简化为等值满跨均布载。
MMAX=(恒恒+活活)L2(3974×07×01+6300×07×0117)×072=3891×103N
①强度验算:6×9木方:W=44903;I=1078×1044;
E=206×105
σ=MW=3891×103÷4490=867N2<=205N2;
强度满足要求。
②变形验算:
ν=4100EI
=(0677×3974+099×6300)×07×10-3×7004100×20×105×1078×104
=078;
变形验算:ν=078<[]=700250=28;
计算直接支撑小愣的结构构件时,取均布荷载15KNM2;
4、验算立杆:
立杆承受荷载大:N==5846N
立杆自重及横杆(按照际情况取,这里取自重的25倍):
立杆高度按照30米计算;
3×384×98×25=28224N
N=5846+12×28224=6184688N;
立杆计算长度取,及L0=较大者
L0=+2=15+2×05=25M=2500
L0==1155×15×15=260M=2600
=1595;
λ=L÷=2500÷(1595×10)=157;
φ=0284
σ=NφA
=6184688÷(0284×424×100)
=638N2<=205N2;
满足要求。
0=(1)
0=(+2)(2)
为使计算长度满足以上二式,偏安全考虑,0=(+2)
(3)
——计算长度附加系数,取值为1155;
——计算长度系数,参照《扣件式规范》表533;=1500
——立杆上端伸出高层横杆中心线至模板支撑点的长度;
为什么要取=05:
如果取=105,
L0=+2=15+2×105=36M=3600
=1595;
λ=L÷=3600÷(1595×10)=2257;
规范519条,受压、受拉构件的容许长细比(对于双排架)不得超过210。
计算支架立杆及其他支撑结构构件时,取均布荷载10KNM2; |
|