找回密码
 开放注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

搜索
查看: 1999|回复: 1

TM节能电机系统在工业领域的应用

[复制链接]

3

主题

0

回帖

28

牛毛

初生牛犊

积分
30
发表于 2015-4-23 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 贵州省毕节市

典型案例——在钢厂烧结机传动系统中的应用
对控制系统进行改造,修改原设计图纸,直接安装TM高效节能电机系统,使烧结机在自动和手动操作方式下都能运行,自动、手动给定互相独立, 实现手动位正常调速。
效益计算及效果评价,而TM高效节能电机系统仅为10A左右,仅节能计算,不到一个月即可收回设备投资成本。
烧结机主传动电机变频控制系统改造的实施,使1620m长度的3号烧结机保持了较高的作业率和较低的故障率, 保证了烧结机的顺利生产。烧结机自投产以来故障停机率一直保持在

1% 以下,是同类烧结机的最好水平。综合节能效益显著。
实现了手动位正常生产, 提高了烧结机转速, 减少了生产组织时间, 节省了检修及工艺要求转机的时间。
提高了烧结机作业率和烧结矿产量!
降低了电气设备故障停机率,保证了设备的正常运行。节约电能显著!
典型案例—TM节能电机系统在中央空调风机中的应用
案例1:对天津通信广播集团中央空调系统实施节能改造,完成22kW十台TM高效节能电机系统在中央空调系统的安装调试任务,用户测试结果表明:在夏季平均节电率为55%,春秋

季节平均节电率为81.5%,节能效果显著。原来22kW三相异步电机月耗电量19***00度,TM高效节能电机月耗电量3600度,按1元/度电价格计算,每月节约电费8904元,一年节约电费

10***48元,考虑夏季节电率55%,大约4个月可以收回投资成本。
案例2:在北京高新技术园区永丰产业基地试验项目中,在不加闭环控制的前提下,用22kW高效节能电机系统与ABB公司15kW高效异步风机做对比试验,八天节能电机共用电580度,

异步电机共用电806度。日平均节电率达34.5%。
典型案例——TM节能电机系统在采暖泵中的应用
2007年3月,我公司对北京融乐物业管理中心南顶路小区锅炉房一次供暖设备异步电机供暖泵进行改造,安装我公司TM225M-4-45高效节能电机系统,在压力为0.5MPa,水温为60°

C,电机满负荷运行24小时,TM高效节能电机系统耗电480度,普通异步电机耗电865度。节电率44.5%。(在没有加闭环的条件下。)以每度电1.14元计算,每日原45kW三相异步电

机日耗电价986.1元;TM高效节能电机日耗电价547.2元。每月节约电费13***67元,按供暖期五个月计算,共节约电费65***35元。产品价格54***00元,不到一个采暖季,即可收回全部投

资成本。

15

主题

41

回帖

15

牛毛

初生牛犊

积分
15
发表于 2015-7-4 14:57:44 | 显示全部楼层 来自 柬埔寨
很不错,这个必须顶
www.60***78.info
www.3hh.info
www.22***66.info
www.52***29.info
www.zjwzc.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 开放注册

本版积分规则

帮助|Archiver|小黑屋|通信管理局专项备案号:[2008]238号|NB5用户社区 ( 皖ICP备08004151号;皖公网安备34010402700514号 )

GMT+8, 2024-12-22 14:46 , Processed in 0.132665 second(s), 32 queries , Yac On.

Powered by Discuz! X3.5

快速回复 返回顶部 返回列表