PoE供电电源接地

[复制链接]

155

主题

557

回帖

908

牛毛

一级牛人

积分
908
发表于 2015-2-4 15:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省广州市

PoE电源地线也需要接地。现场PoE供电一般采用220V供电2相3线,供电系统中地线未连接,会造成PoE模块输入、输出RJ45网络接口外皮带电,触摸有麻的感觉,可影响PoE模块的网络连接的稳定性以及连接速率,长期使用易造成PoE模块异常损坏。
PoE模块220V交流供电中的地线,与PoE模块主电路板的接地以及输入、输出RJ45网络接口金属外皮是连通的。在地线未连接(悬空)的情况下,火线和零线的220V电压会在地线上产生很高感应电压。而通过PoE模块主电路板,在PoE模块的输入、输出RJ45网络接口上同样存在等电位的感应电压,触摸时会有触电感觉。由于输入、输出RJ45网络接口外壳存在感应电压和电场(电磁干扰),从而对RJ45网络接口的连接、速率都存在影响。长时间的静电累积,有可能会造成PoE模块中的元器件异常损坏。所以,建议将PoE供电电源接地。

17

主题

4698

回帖

367

牛毛

一级牛人

积分
367
发表于 2015-2-20 16:12:37 | 显示全部楼层 来自 江苏省无锡市
电源接地必须要做好,不能马虎

14

主题

62

回帖

22

牛毛

初生牛犊

积分
22
发表于 2015-7-9 10:59:56 | 显示全部楼层 来自 柬埔寨
说的很正确